gkrjy_ygc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-05-07
最后登录: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-03 20:15
1,程式里面加减速时间OK.
2,电子齿轮比OK(导成25,J3驱动器,65536/625)
3,原点复归速度设置5000 (K9)
4,接线方式没有问题
5,1PG更换过。

  哪位高手再指点一下啊
su1qaz
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 534 点
下载积分: 992 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2012-07-05
最后登录: 2024-05-30
查看su1qaz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-03 20:37
请问
一、你有用讯号线吗?如果没有讯号线,线至少要对绞一下,可抗干扰,我指的是送脉波讯号的YO之类的
二、你可以利用驱动器内的,监控…查看送出的脉波是否正常,还有PLC内键的暂存器查看发送数量