woaini0502
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 106 点
下载积分: 657 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2011-03-10
最后登录: 2024-04-21
查看woaini0502的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-03 18:30
各位大侠们,为撒电柜一断电几天,重新上电后触摸屏设置的数据(补液启动压力、加注压力、自动检测真空设定值、氮气卸压压力等模拟量数据)就没拉,需要对参数重新设置,用的是S7-200的PLC,触摸屏是GT2000,设备是汽车厂用的冷媒加注机
zhaowei42562
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 516 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-04-08
最后登录: 2015-05-28
查看zhaowei42562的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-09 20:20
我也遇见过,西门子客服说是超级电容没电了,怎么解决呀各位大侠