机器的直流24VG和接地线接在一起,这样做好吗?
上一主题
下一主题
hjc12611351
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
135 点
下载积分:
552 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2013-03-20
最后登录:
2013-11-20
查看hjc12611351的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-03 16:28
全看
|
小
中
大
如题,机器的直流电源24VG和该机器的接地线接在一起,这样做有什么可取和不可取之处? 补充:即整个机台的外壳电势为直流24VG。
分享
雪峰
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
200 个
工控威望:
5653 点
下载积分:
70952 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2011-08-30
最后登录:
2024-12-01
查看雪峰的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-04 10:09
全看
|
小
中
大
外壳接地是必须的,但机器的直流电源最好不要和接地线接在一起;机器的直流电源是从市电通过变压器再经过整流而得到的,变压器还起到与市电隔离的作用。
楼主留言:
如果市电漏电,机器外壳接上了24VG,这样会烧掉直流电源吗?
分享
雪峰
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
200 个
工控威望:
5653 点
下载积分:
70952 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2011-08-30
最后登录:
2024-12-01
查看雪峰的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-04-05 10:30
全看
|
小
中
大
机器外壳接上了24VG,不会烧掉直流电源,如果变压器有多组独立输出,就有可能烧掉变压器,而且对用电安全也有影响。