ls602076817
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 596 点
下载积分: 7905 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2011-09-22
最后登录: 2023-04-18
查看ls602076817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-03 09:56
最近在学习触摸屏,电脑系统是win7旗舰就装了个wincc flexible sp4, 触摸屏是TP 177B的,不知道为什么就是连不上,相同的环境俺师傅的就能用我的就不行,求大神指教,谢谢了
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-26 20:10
如果设置都检查过没有问题,是否是第一次传送,如果是,需要将触摸屏设置到传送模式下下载用户程序。