电压不稳,最高达620V,有什么方法让电压稳定在380V+-10%
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-03 07:59
基本上是不太可能  如果入廠有那麼高的電壓 所有設備應該都燒壞
1.電表是不是有問題 顯示錯誤
2.是不是只有這條迴路有如此高的電壓
檢查是否有經過昇壓或其他設備而導致