scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-02 19:46
今天买了个直线电机,也是私服的,自带了一个驱动器,厂家说他这个输入是5伏的,如果PLC是24V的要并联电阻呢,不知道FX3U,输出脉冲是多少伏的???小弟实在是搞不懂,,这个直线电机厂家,开发了一个软件,是在电脑上操作的,我现在想用PLC给它脉冲控制它,麻烦大家给点建议!!!!!我主要要实现,用拨码开关,拨到5,电机就走5米,拨到10,电机就走10米,就这么简单....、
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-02 21:44
引用
引用第1楼idiot于2013-04-02 20:16发表的  :
我用的是三菱伺服
当使用差动连接方式时,使用的是5V电压。
当使用集电极接线方式时,使用的是24V电压。
不知道24V可不可以通过串联电阻的方式,降成5V电压?

可以详细的解释一下吗?差动连接方式是什么意思,还有集电极???
2楼  发表于: 2013-04-07 12:06
引用
引用第9楼langman于2013-04-03 14:12发表的  :
都是5V的(内部是光耦),有的直接可以接24V那是因为驱动器本身接了2K限流电阻,
一般情况下驱动器是没有接限流电阻的,所以如果电源是24V串2K电阻,12V串1K电阻,5V直接接。

看输出是多少伏,是用万用表,把Y点对地测量吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!