楼主  发表于: 2013-04-02 16:52
请问大家  恒压供水系统 使用ABB   ACS510变频器,变频器采用哪种应用宏,采用输出4-20MA 的压力变送器何接线呢  谢谢
[ 此帖被漏雨草屋在2013-04-02 17:02重新编辑 ]
476197849
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 524 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-10-24
最后登录: 2018-02-23
查看476197849的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-19 20:19
标准宏  加一个带PID的压力表