楼主  发表于: 2008-05-28 10:16
又一个三菱PLC  1S型PLC通讯不了。

原因,是文本显示器,被人误接,把电源24V极性接反。导致不能通讯,是不是PLC烧坏,但PLC内部程序运行正常。请大家指点哈,本人在线等,急急,谢谢
qiaoshougang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 398 点
下载积分: 5180 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-18
查看qiaoshougang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-02 19:05
可能是RS422接口烧坏,很难处理,PLC电路板上的元件一般为贴片封装,需要用到热风枪等等。。    