追你九条街
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看追你九条街的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-28 10:16
又一个三菱PLC  1S型PLC通讯不了。

原因,是文本显示器,被人误接,把电源24V极性接反。导致不能通讯,是不是PLC烧坏,但PLC内部程序运行正常。请大家指点哈,本人在线等,急急,谢谢
dree
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-14 23:58
已经把门焊死了,他那如何能够与外界沟通呢?有可能是通信的芯片烧了