楼主  发表于: 2008-05-28 10:16
又一个三菱PLC  1S型PLC通讯不了。

原因,是文本显示器,被人误接,把电源24V极性接反。导致不能通讯,是不是PLC烧坏,但PLC内部程序运行正常。请大家指点哈,本人在线等,急急,谢谢
luwei
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看luwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-30 17:36
1.你先确认一下是哪个东西的问题,电脑或者是PLC.(可以进行PLC交换使用测试,找个好的PLC看能不能通讯,确认是哪个东西的问题)
2.确认以后.若是PLC问题原因有下面几个可能:可能是因为通讯阜烧坏,可能是连接接口烧坏掉,可能是连接通讯线路的电容或电阻烧掉.若是电脑问题,解决方法:嘿嘿,,,,,换个!