用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
关于比例阀的控制?
上一主题
下一主题
739266925
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
124 点
下载积分:
530 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2012-12-13
最后登录:
2013-09-27
查看739266925的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-02 13:27
全看
|
小
中
大
哪位高手帮我解释一下是什么意思?
分享
rocmans
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
131 点
下载积分:
490 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2012-08-10
最后登录:
2019-07-16
查看rocmans的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-02 22:16
全看
|
小
中
大
调用功能块FC230,你可以打开FC230里面有算法
分享
rocmans
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
131 点
下载积分:
490 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2012-08-10
最后登录:
2019-07-16
查看rocmans的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-04-07 12:15
全看
|
小
中
大
算法,其实就是一个公式,是根据现场工艺要求编写。
比例阀的输入控制信号一般正负10V,故最大值对应为27648.
M96和MD106,可能是工艺要求在触摸屏输入的设定值或者是其它运算结果。
MW2可能根据工艺的要求设定多少时间,进行比较后输出信号给比例阀。
不了解你们的设备,只能简单说说。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
关于比例阀的控制?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问