松下的伺服,plc发脉冲给第一个驱动器,然后第一个驱动器的反馈脉冲A相输出,B相输出控制第二个驱动器,但是A相输出,B相输出有4个点OA+,OA-,OB+,OB-怎样接到第二个驱动器上啊? 说明书没看明白,请高人解释一下,Think you。
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3443 个
工控威望:
20979 点
下载积分:
27419 分
在线时间: 1758(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-15
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-02 09:20
全看
|
小
中
大
OA+接第二个侗服的PUL+
OA-接第二个伺伺的PUL-
OB+接第二个伺服的DIR+
OB-接第二个伺服的DIR-
线是这么接,但还要看你的伺服支不支持AB相脉冲控制方式,台达的支持
还要设置第二台伺服的电子齿轮比