cai229640276
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 138 点
下载积分: 699 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2013-05-03
查看cai229640276的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-01 22:52
图片:
这个DBX20.0是什么意思,这里为什么要加上升延指令,还有这个加法指令中一个是数字,一个不是数字,他们怎么加的
vdadiv
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71589 分
在线时间: 264(小时)
注册时间: 2013-03-31
最后登录: 2024-12-11
查看vdadiv的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-05 01:18
当减速开关ON,开始每0.1秒,TIMER_slow 加100减速,直到零速信号(IN_STOPSpeed_4_Zero)
ON就停止了...DBX20.0是一个BIT,像M0.0...I0.0...一样,加上升延可确定每0.1秒只加一次,若不加上升延,程式每次扫描都会加一次,这个加法指令中,#TIMER_Slow是在FC或FB中先定义的一个整数型态的变量,100是常数,两个整数相加...如此而已...