在两位五通电磁阀进气口装个调压阀 和 在电磁阀的一个出气口装一个调压阀有没有却别没有。
分享
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
327 个
工控威望:
2118 点
下载积分:
3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间:
2009-10-26
最后登录:
2019-07-02
查看xiejun8103的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-03 15:11
全看
|
小
中
大
节流阀通常用的都是排气节流,排气节流才能让气缸运行的平稳,速度可调性强。气缸是一边进气时,另一边就要排气,所以用排气节流阀时,一边进气时大小不变,另一边排气进行调节,就可以达到调速目的。如采用进气节流的,气缸运动的平稳性不好,可能开始快,后边变慢的现像,压力不稳定。一般进气与排气成对用。