zhanggobo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 298 点
下载积分: 746 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2009-10-02
最后登录: 2023-10-09
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-01 18:43
三菱FX3U PLC控制台达伺服回原点的时是按默认的方向(正转)去寻找原点,要是我现在想改变它回原点的转向该怎么做?PLC内有一特殊继电器(M8342),其ON/ OFF本来是拿来控制电机回原点的方向的,可我将其驱动后,回原点方向并没有改变,请高人指教
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3441 个
工控威望: 20977 点
下载积分: 26855 分
在线时间: 1754(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-01
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-02 09:17
方向不对,改一下伺服的方向就行了
自动化单机,生产线,项目编程调试!