用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
近接开关驱动中继
上一主题
下一主题
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
107 个
工控威望:
226 点
下载积分:
1265 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-05-06
查看lplvpeng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-04-01 09:01
全看
|
小
中
大
以前的做的一个工程用近接开关直接驱动中间继电器,可不到一个月老是坏,坏的表现形式:不管近接开灯亮还是不亮、都有输出
我的近接开关是NPN电感式、10V~30VDC、0.2A,中间继电器是24V,接线是一端接电源正极、一端接近接的输出线、可换上新的,设备又好了,但不知道又能用多久
苦恼中,大家帮我分析下原因了,谢谢
承接:
设备改造维修15161680303
分享
langman
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
576 个
工控威望:
606 点
下载积分:
1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2021-04-09
查看langman的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-04-01 12:54
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼我心飞翔于2013-04-01 09:57发表的 :
继电器线圈两端反向并接续流二极管。
完全正确,IN4007二极管,吸收反向感应电动势
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
近接开关驱动中继
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问