以前的做的一个工程用近接开关直接驱动中间继电器,可不到一个月老是坏,坏的表现形式:不管近接开灯亮还是不亮、都有输出
我的近接开关是NPN电感式、10V~30VDC、0.2A,中间继电器是24V,接线是一端接电源正极、一端接近接的输出线、可换上新的,设备又好了,但不知道又能用多久
苦恼中,大家帮我分析下原因了,谢谢
承接:
设备改造维修15161680303
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-01 12:54
引用
引用第1楼我心飞翔于2013-04-01 09:57发表的  :
继电器线圈两端反向并接续流二极管。

完全正确,IN4007二极管,吸收反向感应电动势
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,