求教台达PLC上下载程序正常,但每次监控时均弹出“通讯逾时”故障求教原因 谢谢
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-11-16
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-31 20:28
能原因:1.检查有否干扰,如变频器等是否在同一地方过近或有其它强高频源?
        2.程序中是否对此通信口有使用,如程序中用此通信口与其它设备通信?
        3.通信线是否存在不良,如焊接不良导致时好时坏?
        4.编程软件是否有问题,可重装一下试试或重新下载安装。