liupei1899
三人行必有我师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 444 点
下载积分: 13557 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2010-03-28
最后登录: 2022-10-30
查看liupei1899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-31 19:26
求教台达PLC上下载程序正常,但每次监控时均弹出“通讯逾时”故障求教原因 谢谢
cjlun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 103 点
下载积分: 487 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2010-12-10
最后登录: 2021-09-16
查看cjlun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-31 22:36
用pc自带的RS232接口,不要用usb-to-rs232转换线,一般可以解决。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(liupei1899)