楼主  发表于: 2013-03-30 22:22
我们现场有一个CP1H PLC运行大概半小时侯就死机了,只有电源指示灯亮,其他灯全灭,USB\232口与电脑通信均不成功,232与电脑通信时,电脑自动搜索时CIF01通信灯偶尔会闪。求教高手帮忙分析下原因。同台机器上连续出现两只PLC坏了
hc881012
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2012-12-07
最后登录: 2024-12-10
查看hc881012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-15 16:46
如果你们厂里有电炉等易产生谐波的设备,会有干扰,看环境吧,粉尘也会有问题,正常情况下,CP1系列还是比较可靠