jllnt0503
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 177 点
下载积分: 898 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2012-07-17
最后登录: 2023-04-13
查看jllnt0503的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-30 16:08
年前开始下的订单,年后陆陆续续的开始组装,配线~,前前后后忙了也有一个多月了,

自制的两台小设备已经可以动作了~虽然还有问题,后续慢慢的改善吧~发个帖分享一下

电阻压入机:PLC控制IAI电缸

遇到的问题点:接线时候电缸的暂停没有短接,电缸不动作~后电话求助解决

还未解决的问题:推压模式下,电阻压入不到位~

原因:电缸选型有问题,推压力不够~电缸需重新选型

十工位放电机:PLC控制14V电源开断

遇到的问题:1.因为十个工位程序都是一样的,考虑用主程序调用宏命令解决~由于对基恩士PLC不太了解,研究了一个多月都没成功,

这周五请教基恩士的工作人员已经解决。

                     2.通电测试前,检查线路没有问题,整理线路后没有再次检查,二次上电将I/O扩展模块烧毁

原因已查明,因整理线路后错将输入的排线插入输出排线后中。还是太粗心大意了,损失惨重~ ( KV-64TC 1800RMB)

还未解决的问题:其他9个工位放电正常,一个工位没有放电~经分析应该是线路问题,礼拜一开始排查

卷胶带机:PLC控制步进电机

尚未完工,目前还在配线中

以上是我这几个月都在忙的工作,虽然都是简单的小机器,对于我来说其实是一个很大的挑战,终于以有机会

摆脱纸上谈兵可以动手来实践,是一个不小的进步,中间遇到的各种问题也需反思和深刻理解~希望这一次是我踏上工控路的开始~加油吧
[ 此帖被jllnt0503在2013-03-30 16:14重新编辑 ]
boybin
拿着孙子的钱,操着爷爷的心!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 327 点
下载积分: 1373 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2016-09-27
查看boybin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-01 09:04
加油!