楼主  发表于: 2013-03-29 14:40
图片:
图片:
各位前備
由於 我司的產品需要兩台設備通過RS485 modbus彼此做資料傳遞, 但是常會發生通訊斷斷續續的問題. 我們透過示波器來檢測送與收的訊號. 發現從主站
送到從站的波形是正常(fig11); 但是由從站送回的波形會突然變平掉不見 (fig12).
不知各位先進是否可提供一些寶貴的建議與經驗來協助解決這個問題.
拜託了
bioman6666
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 122 点
下载积分: 526 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-03-29
最后登录: 2020-11-16
查看bioman6666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-30 17:06