03281251
物竞天择,适者生存!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 562 点
下载积分: 2831 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2010-11-06
最后登录: 2022-12-17
查看03281251的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-29 10:35
从高压室引电缆到1600KVA的变压器,电压时10KV的。根据口诀应该选择50平的,可实际电缆都偷工减料啊,选大一级吧,可还是担心!电缆要沟槽铺设,电缆截面余量要多少啊?
slgk2012
没有签
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 485 点
下载积分: 3886 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-03-19
最后登录: 2024-07-07
查看slgk2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-31 20:48
安全考虑!应放大一级