从高压室引电缆到1600KVA的变压器,电压时10KV的。根据口诀应该选择50平的,可实际电缆都偷工减料啊,选大一级吧,可还是担心!电缆要沟槽铺设,电缆截面余量要多少啊?
六安皖杰机电
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 216 点
下载积分: 9512 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2013-01-05
最后登录: 2017-03-25
查看六安皖杰机电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-31 18:46
1600KVA的变压器容量比较大,用YJV-22/  3X150M2的,留有部分容量。我单位的变压器是800KVA,用3X70的电缆。