03281251
物竞天择,适者生存!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 562 点
下载积分: 2831 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2010-11-06
最后登录: 2022-12-17
查看03281251的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-29 10:35
从高压室引电缆到1600KVA的变压器,电压时10KV的。根据口诀应该选择50平的,可实际电缆都偷工减料啊,选大一级吧,可还是担心!电缆要沟槽铺设,电缆截面余量要多少啊?
qhliu68
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 180 点
下载积分: 144068 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2012-04-16
最后登录: 2021-03-26
查看qhliu68的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-31 19:12
我公司1600KVA的变压器:用90平方毫米