用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
菜鸟求助,求助高手,急急急!
上一主题
下一主题
03281251
物竞天择,适者生存!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
380 个
工控威望:
562 点
下载积分:
2831 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2010-11-06
最后登录:
2022-12-17
查看03281251的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-29 10:35
全看
|
小
中
大
从高压室引电缆到1600KVA的变压器,电压时10KV的。根据口诀应该选择50平的,可实际电缆都偷工减料啊,选大一级吧,可还是担心!电缆要沟槽铺设,电缆截面余量要多少啊?
分享
leechonghua
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
762 个
工控威望:
1855 点
下载积分:
2307 分
在线时间: 1062(小时)
注册时间:
2011-06-01
最后登录:
2024-12-23
查看leechonghua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-29 10:46
全看
|
小
中
大
我们都用90mm²的高压电缆啊!!!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
菜鸟求助,求助高手,急急急!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问