从高压室引电缆到1600KVA的变压器,电压时10KV的。根据口诀应该选择50平的,可实际电缆都偷工减料啊,选大一级吧,可还是担心!电缆要沟槽铺设,电缆截面余量要多少啊?
分享
bstyxg
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
121 个
工控威望:
249 点
下载积分:
1969 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2010-12-09
最后登录:
2016-08-23
查看bstyxg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-29 17:13
全看
|
小
中
大
考虑到安全最好是用3*120高压电缆。供电局应该有要求不能低于120平方毫米。