从高压室引电缆到1600KVA的变压器,电压时10KV的。根据口诀应该选择50平的,可实际电缆都偷工减料啊,选大一级吧,可还是担心!电缆要沟槽铺设,电缆截面余量要多少啊?
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-31 20:04
120足够