VW148和VW130相乘后是赋值给VW149,这个时候再把VW149变成VD149作为被除数,进行下一步运算,不知道对不?
技术在于积累,学习在于坚持。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3272 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-27
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-27 16:10
全看
|
小
中
大
VW148由VB148,VB149组成。
VD149由VB149,VB150,VB151,VB152.组成。
因此,如果你不是刻意使用地址重叠这一技巧的话,由于发生了地址重叠,因此计算结果已经不是你所需要的的值了。