请教一下哦,安川G7的变频器,E1-04不能调最大频率
上一主题
下一主题
qrklove
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
494 个
工控威望:
732 点
下载积分:
2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-11-01
最后登录:
2024-08-25
查看qrklove的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-27 14:45
全看
|
小
中
大
G7的变频器,需要把频率加到60,可E1-04不能调最大频率,额定在50。H1000的可以调,在线等哦
分享
shfxfa
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
640 个
工控威望:
810 点
下载积分:
2908 分
在线时间: 411(小时)
注册时间:
2011-09-09
最后登录:
2013-11-20
查看shfxfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-27 20:56
全看
|
小
中
大
仔细看一下手册吧,在高级参数里有的,具体忘了,以前在电梯上调试过