h30631
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 812 分
在线时间: 339(小时)
注册时间: 2012-09-05
最后登录: 2018-04-17
查看h30631的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-26 18:16
有個疑問
不管是FX3U  1N  2N  等等
所有的COM口都串在一起然後接0V
這樣會有什麼問題呢?

目前是都可以正常運作
Y輸出有伺服馬達、步進馬達、還有交流馬達、ㄧ堆氣缸
[ 此帖被h30631在2013-03-27 08:17重新编辑 ]
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-28 11:25
大哥,COM端可以并在一起的,,每个COM端接的电压都可以不一样,如果你控制的东西有24V 220 0V的那个COM端的电压也可以接的,COM COM1 等等,可以接不同的电压
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件