青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 554 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2023-03-14
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-26 16:33
说不接可以。我不知道是不是对的。求老师。。。
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 5280 点
下载积分: 126910 分
在线时间: 4001(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-11-01
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-27 08:22
不需要短接的。
楼主留言:
使用手册上说与com端短接。不知错没错
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 5280 点
下载积分: 126910 分
在线时间: 4001(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-11-01
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-27 15:40
COM与V+是电压输出,COM与I+是电流输出,如果在外部接线中有噪声或纹波则在V+端子和COM(I+端子和COM) 之间连接0.1 至0.47 mF25V 的电容器。
楼主留言:
嗯嗯。I+端和COM端也可以连电容抗干扰吗?另外下图是我在手册看到的,困惑了。。。可以解释么。谢谢
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 5280 点
下载积分: 126910 分
在线时间: 4001(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-11-01
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-28 08:42
FX系列的2DA电压输出I+与COM要短接,4DA不需要。Q系列的也不需要。
楼主留言:
嗯嗯。谢了。