ntlxfei18
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4727 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 2012-12-24
最后登录: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-26 15:34
图片:
请教一下师傅们,fc105是直接调用吗?不需要在里面写那些转换程序了吧?可是我这个PIW304的值为什么是32767呢,而且输入的电流变化它也不变,我就是直接在库里调用这个功能块,其他什么多没有。还请师傅们多指教!!!模块是AI 8*12BIT       331-7KF02-0AB0
[ 此帖被ntlxfei18在2013-03-26 15:40重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3302 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-26 15:51
1、FC105可以直接调用。
2、32767代表你的输入溢出了,请检查你的模块接线。

Good Luck~