楼主  发表于: 2013-03-26 07:53
厂里一台抛光机;用的是三菱fx2nc的plc;有一个位置测量的编码器;连接的三菱触摸屏;a.b2相输入x0和x1点;plc的扩展模块只有fx2n-4ad和fx2n-4da模块;没有编码器特殊模块;为什么在触摸屏上能显示编码器数据呢;谢谢回答;
cheng007297
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2011-08-25
最后登录: 2024-11-02
查看cheng007297的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-26 09:41
你用哪高速计数器?如C235传送到触摸屏里的某个寄存器里就可以看到了