楼主  发表于: 2013-03-26 07:53
厂里一台抛光机;用的是三菱fx2nc的plc;有一个位置测量的编码器;连接的三菱触摸屏;a.b2相输入x0和x1点;plc的扩展模块只有fx2n-4ad和fx2n-4da模块;没有编码器特殊模块;为什么在触摸屏上能显示编码器数据呢;谢谢回答;
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-26 09:57
FX系列plc使用编码器不用特殊模块即可高速计数。
AB相编码器接X0和X1点应该是使用了C251,你搜索一下程序中用到C251的话,该计数器内数值即为编码器的当前值。
本帖最近评分记录: