楼主  发表于: 2013-03-25 19:24
如题:要求1.一个变频器,控制四个马达电机启动。方向只需要一个方向。(在选型的时候也要考虑变频器功率多大)。 与FX系列PLC程序所控制启停,每个电机可以单独启停,不受其他电机影响。
要求2.电机要实现7段速速,如何实现。如果每个电机加使用一个变位器,可否实现7段速度。
  请大家指点指点。。。。谢谢
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-26 09:10
实际应用意义不大,我也从没见人这么用过。不过如果只是讨论一下到是可以。一般这种情况最直接的就是四个变频,各自装电位器。一般电位器只能无级从最小到最大。其实没办法成段速。如果不考虑电机之间的相互差异,那么四个交流接触器拖四个电机,上面的变频容量相对选大。应该可以实现各自启停,在屏上也不过是画面的问题。一个变频一个电位器,理论上只能是四个电机控制同样的速度。他可调速,确不是段速。一般7段速控制还是有的,你可以在每个变频上设置7段速,每一段用一个中继,挂一个PLC输出点,理论上可以做到段速控制。也可以通过屏控制,关键是成本相当高。设备看起来也有点扯淡的嫌疑。当然其实没有实际没有发言权,不知道四个电机的本身物理差异是否对变频有影响。

如果撇开不谈。1,四个单独启停,同时启停肯定是可以做到的。通过屏做也是没有问题的。2,电位器调速一个变频理论上一个电位器,只能是四个电机的速度同时调。可任意,确实现不了段速。如果段速控制用变频本身的段速,外加中继常开控制,通过PLC控制中继,然后各自的段速各自控制应该可以,但是每个电机应该是同不了步的。不过四个电机同时启动、停止,瞬间电流可是不小啊。