楼主  发表于: 2013-03-25 09:42
三菱QPLC連富士人機(內建乙太通訊)設定方法


QPLC : Q03UDECPU
人機  : v808CDi

請問要如何利用內建乙太網路埠和人機作乙太通訊。
是否有人有這樣使用過,煩請指導一下,
謝謝
iteerh
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 803 点
下载积分: 17146 分
在线时间: 2365(小时)
注册时间: 2006-10-25
最后登录: 2025-01-06
查看iteerh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-26 08:37
已解決,謝謝