cyp8612971
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 136 点
下载积分: 577 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-03-24
最后登录: 2024-06-27
查看cyp8612971的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-24 19:01


如图,西门子400PLC,用的DP和马头的拧紧机通讯,顺序是14-13-40-12-20-11-8-7-10-9;
现在出现的问题是,在线监视硬件配置,40号站(包括40号站)通讯不上,我把12号站的DP接头从拧紧机上取下来(接头线不动,拨码在OFF,即终端电阻不接入)后,40号和12号通讯不上,其他正常,传输率我从9.6kbps到1.5Mbps都试过,但就是链接不上这两台单机,我检查过单机的站号和硬件配置里面的站号是一致的
有没有出现过类似问题的高手帮忙解释下是什么问题
另外,这套系统里,我走了2根PROFIBUS网路,profibus1和profibus2中有同样的站号,这个会不会有什么影响呢?

研究了一天了都没调好,我是新手,麻烦解释的稍微详细点了,麻烦了,谢谢
补充下,之前使用时正常的,今天加了2个站,20和40,其他没有改动,13、20、40是完全一样的东西
qaz222
专业自动化
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2012-10-25
最后登录: 2022-02-19
查看qaz222的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-25 16:15
楼主是不是做发动机行业的?
SF灯有没有亮呀?看看报警内容才清楚点。
承接电气编程,非标设备开发维护