GX Developer8.86Q不支持浮点数据传送模拟吗?
上一主题
下一主题
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-10-11
查看358273433的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-24 15:10
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
上图是在GX Developer8.86Q中模拟,下图是在GX Works2中模拟,CPU都是Q00。谢谢大家!
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-10-11
查看358273433的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-25 11:10
全看
|
小
中
大
EDMOV只有通用型PLC支持,Q00输入不了。不加D是将指定的软元件中存储的32 位浮点实数数据传送到中指定的软元件中,加D是传送64位浮点实数数据。谢谢你!
分享
358273433
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
838 点
下载积分:
1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2024-10-11
查看358273433的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-03-25 11:12
全看
|
小
中
大
我后来仔细看了一下手册,说是基本型QCPU中只有序列号的前5 位数为“04122”以后的PLC支持这个指令。