楼主  发表于: 2013-03-24 10:13
新生求帮助。三菱fx2nc中有一个编码器输入a;b2相;用的是x0和x1;用的是fx4ad和fx4da模块;没有其他模块;请问朋友;这个编码器数据怎么能显示到触摸屏上的;按道理应该有编码器这个特殊模块的啊;谢谢答复;
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3445 个
工控威望: 20981 点
下载积分: 28033 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-01
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-25 12:41
PLC有高速计数器
DMOV C235 D100
屏上数据显示地址为D100就可显示编码器的数据了