kgdqtd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 551 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2013-03-29
查看kgdqtd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-22 16:56
我有台7.5KW空压机,用了两个月烧了好多次接触器和电动机,起先以为电压偏低造成的,后装一异相电容补偿器,照样烧,有时烧接触器,有时烧电动机,又以为散热不好,放空压机小房子开窗户通风,还是老样子;又以为设了1MPA,会不会太高,改到0.8MpA,从0.4MpA打气到0.8MpA总可以吧,哭啊,老样子!(注:由于用气量较大,打好气,机器只停2分钟又工作),求各位大神指点,如何解决??
gqb134
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1614 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-03-23
最后登录: 2023-11-25
查看gqb134的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-08 19:02
不能频繁启动停止,打好气改成空载运行,不要停机