楼主  发表于: 2013-03-22 16:56
我有台7.5KW空压机,用了两个月烧了好多次接触器和电动机,起先以为电压偏低造成的,后装一异相电容补偿器,照样烧,有时烧接触器,有时烧电动机,又以为散热不好,放空压机小房子开窗户通风,还是老样子;又以为设了1MPA,会不会太高,改到0.8MpA,从0.4MpA打气到0.8MpA总可以吧,哭啊,老样子!(注:由于用气量较大,打好气,机器只停2分钟又工作),求各位大神指点,如何解决??
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2022-04-18
查看catfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-26 12:25
1.22A接触器是够的,注意选用品牌,建议施耐德
2.储气罐有吗?
3.检查用气量是不是太大了,可以适当增加一台空压机辅助,当然了,先检查车间有无漏气,气压漏掉1bar 空压机负载增加百分之7