zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 699 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-11-03
查看zgf889的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2013-03-27 14:48
0.8Mpa会不会高了,你们公司设定在0.68MPA
hxl6814
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 199 点
下载积分: 116230 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2009-02-11
最后登录: 2024-11-26
查看hxl6814的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2013-03-27 15:38
加装1个储气罐,这样可以减少接触器的平凡启动。
wlezec
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2019-11-06
查看wlezec的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2013-03-27 23:16
空气压缩机通俗的来说只要注意2点:
1.它会口渴平时要喝油,不然会渴死
2.停机时压力开关要放屁,开机之前要把屁放完,不然会闭死
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2013-03-28 10:02
参考7楼16楼意见;能解决问题;
真诚到永远
金玉峰
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 1846 点
下载积分: 47269 分
在线时间: 1090(小时)
注册时间: 2013-03-27
最后登录: 2023-05-06
查看金玉峰的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2013-03-29 20:39
应该是单向阀坏了,到压停止时,单向阀复位,把气罐和空压机机头隔开,同时压力继电器顶开针阀,把空压机缸头的压力卸掉,为下次启动做准备,如果单向阀坏,第二次启动时,活塞有压力,不容易启动,因而烧电机和接触器。
huangjuntao
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 716 点
下载积分: 6585 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-03-18
最后登录: 2017-01-04
查看huangjuntao的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2013-03-29 20:46
压力设定的太高了,进气阀有问题,导致电机一直转气压起不来,一般设定个0.7都了不起了,我们公司的螺杆式才调到0.8
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2013-03-31 16:02
启动电压正常吗传动皮带安装是否太紧接触器接触不良
dudafei
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 1618 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2012-09-08
最后登录: 2021-05-15
查看dudafei的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2013-03-31 17:33
检查下止回阀,这个影响有点大,增大储气罐,把那个接触器换成固态的,就没有问题了, 要不把接触器在换大一号的,检查下电机,还有气压不要设的太高了,太高负载太重,对机械不好,
122169386@qq
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2013-07-31
查看122169386@qq的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2013-03-31 21:18
要40A 的,启动电流太大了,主要是烧了触点导致缺相 再烧电机
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2013-03-31 21:44
换掉空气滤芯。可能会好很多
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2013-04-07 16:12
是螺杆机还是活塞机  如果是螺杆机 检查一下 加载阀是否一直是打开状态  如果加载阀故障一直处于打开状态  会在电机启动时就是重负载启动  而且间歇时间不长 容易烧毁
朋友多了路好走!!!
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 531 个
工控威望: 763 点
下载积分: 5134 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2009-08-09
最后登录: 2024-11-20
查看ysz0377的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2013-04-07 20:59
    空压机止回阀坏了以后,气缸内的压力高,引起电机启动负荷特大,再加上频繁启动,肯定烧电机的。
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!