三菱步进编程奇怪问题
上一主题
下一主题
hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
401 个
工控威望:
463 点
下载积分:
7096 分
在线时间: 677(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2024-10-24
查看hyundai天梭的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-22 10:03
全看
|
小
中
大
M0为触摸屏上的按钮.Y2在S20处置位 ,为什么转到S21时Y2复位呢?
S21处并没有对Y2有任何操作
奇怪了了???
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-22 11:05
全看
|
小
中
大
M0状态不能保持,导致Y2每个扫描周期扫到第一步都会因M0条件不满足而置OFF。
只有步进程序到S20时才有SET指令将其置ON。
说明0~1STEP不属于步进程序,它在每个扫描周期都有效。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-03-22 11:37
全看
|
小
中
大
不如你直接删掉这段程序看看
分享