M0为触摸屏上的按钮.Y2在S20处置位 ,为什么转到S21时Y2复位呢?
S21处并没有对Y2有任何操作
奇怪了了???
分享
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
976 个
工控威望:
1121 点
下载积分:
18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间:
2009-08-26
最后登录:
2021-06-18
查看lqbzlqbz的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-23 21:48
全看
|
小
中
大
第一条改为 LD M0 SET Y2 就行了