我想把里面的ALTP替换成别的可以这么做呢!就是个保持输出!然后当我再次输入的时候就断开输出!
分享
zhou5245
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
177 点
下载积分:
16715 分
在线时间: 181(小时)
注册时间:
2012-02-23
最后登录:
2025-01-09
查看zhou5245的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-23 10:02
全看
|
小
中
大
1.脉冲切换
2.计时切换
3.计数切换
还有循环,移位都可以实现的.
尝试多种方法实现一种功能,也是学习的好途径.