西门子工控论坛
s7 -200 关于I 区每输入一次就要有一次0.5秒蜂鸣器响怎么写
上一主题
下一主题
学习者55
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
174 点
下载积分:
570 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2017-07-14
查看学习者55的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-21 17:32
全看
|
小
中
大
要求:输入I区有任何一个位接通或断开就要响一下!比如说i0.0 接通响一下,再i0.0 接通没有断开的情况下i0.1接通也响一下!以此类推,每输入一次或断开一次就响一下!
这个程序怎么写,谢谢各位的帮助!
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1189 个
工控威望:
1734 点
下载积分:
7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-11-02
查看sanlihu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-21 18:55
全看
|
小
中
大
i区范围?
采样周期?
说简单也简单
说难也难啰!
吉圆电气 QQ751673698
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1189 个
工控威望:
1734 点
下载积分:
7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-11-02
查看sanlihu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-03-23 13:57
全看
|
小
中
大
供参考“输入检测”
吉圆电气 QQ751673698
分享