机台内有个 三菱 MR-J2S-40A 私服器 控制 HC-KFS43B的电机 ,前几天电机拿去修了 回来装上后伺服器 报警 AL E6 查了说明书 说是 ,EMG-SG之间断开,伺服点击紧急停止的意思。现在就搞不清楚到底是 电机没修好,还是 伺服器坏了 ! 求大神指导
分享
ocean_xue
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
120 点
下载积分:
515 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2013-03-21
最后登录:
2016-03-26
查看ocean_xue的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-21 18:07
全看
|
小
中
大
伺服驱动器上有一个点是急停按钮作用EMG,要把这点短接,禾在参数中降它设为无效,不是坏了,只是参数设定的问题