请教S7-200 224XP 脉冲输出100KHz的脉冲频率输出
上一主题
下一主题
原野
原野
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
272 个
工控威望:
628 点
下载积分:
884 分
在线时间: 282(小时)
注册时间:
2010-08-12
最后登录:
2024-10-28
查看原野的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-21 12:24
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
帮忙看看网络29 设置多少才对应100KHz的频率,或者帮我看看哪有什么不对的地方!工作原理看附图
附件:
天津不走通讯没名称.rar
(14 K) 下载次数:171
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
地址:佛山市南海区狮山镇
分享
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1226 个
工控威望:
3496 点
下载积分:
4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间:
2008-02-17
最后登录:
2024-11-23
查看kyy80的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-21 19:26
全看
|
小
中
大
请设置脉冲周期的时间单位为US,,100K频率就是要设置1个脉冲周期的时间为10US了。。。。
楼主留言:
热心助人!这个我没算过,只是在试电机时一直校不准。
分享
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1226 个
工控威望:
3496 点
下载积分:
4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间:
2008-02-17
最后登录:
2024-11-23
查看kyy80的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-03-21 19:29
全看
|
小
中
大
你相片里的那台设备是用永宏的PLC的,,应该是飞剪。。。你的S7-200是停剪。。。。两个系统完全不同。。。。
楼主留言:
热心助人!那套也是我做的,停剪。S7-200 配置是同行做的一台机器,当时调的那间厂倒闭了,叫我去改。