如图,自动送钢筋的机构将钢筋送到挡块处,执行下一步动作,如果没有完全顶住挡块不动作,应该用什么东西检测呢


sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-21 09:53
引用
引用第7楼aaaxgf于2013-03-20 18:22发表的  :
这个用接近开关和机械的办法解决。我单位自动剪料机就是这样挡块有弹簧可以弹出3毫米,钢筋顶到挡块退3毫米死限位后接近开关检测挡块就行了。这样很可靠接近开关又耐用。

外加一个接近开关检测钢筋到位情况