楼主  发表于: 2008-05-27 21:08
    三菱 FX系列PLC对大陆销售的交流电源供电的型号后面都带有001,这款PLC在接输入信号时一般都是接NPN信号。也经常看到PLC的使用者在询问能不能接PNP信号,如果能接应该怎么接,其实在接PNP信号时也是可以的。只不过是接电路要更改一下。

    三菱 FX-PLC 的输入端子既可以接受电流输入也可接受电流输出的连接方式,(即 FX-PLC 的输入端子既可作为漏型输入也可作为源型输入连接)关键要掌握接线方式。具体接线方式按下述: NPN 型接近开关接成漏型输入方式,只需将接近开关的开关输出端子( + )接入 PLC 的输入端子,接近开关的另一端子(—)接 PLC 的 COM 端。 PNP 型接近开关接成源型输入,则应把 PLC 的 24V+ 端子接外部电源的负极,外部电源的正极接接近开关的( + )端子,接近开关的另一端(—)则接 PLC 的输入端子。